yoyo2001426
級別: 略有小成
|
有老鐵通訊過嗎?? PLC : Q03UDV 本身的乙太網路接孔 HMI: V9120iS 手冊上有 MJ1&2 和LAN 孔 不過CN1、MJ1&2 是寫到 連接PLC 與變頻器 其它連接, 不過是RJ45孔(RS485的協定) 而 LAN孔 只寫支援 100BASE-TX and 10BASE-T 有老鐵連接的經驗嗎 |
---|---|
|
yoyo2001426
級別: 略有小成
|
這位老鐵 一直卡在 PLC1 異常(畫面-1) IP Port口都一致 LAN 又是使用PLC內置孔位 UDP 跟IP 設定應該就能上 PING也是互相都PING得到 就是連不上 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
你有參照連接手冊上的QnU系列內建以太網通訊章節中設置進行設置的嗎? Good Luck~ |
---|---|
|
yoyo2001426
級別: 略有小成
|
有老鐵能提供嗎? 我都找到使用RS485 OR 232的設置 |
---|---|
|
yoyo2001426
級別: 略有小成
|
各位大神 是否有V9的除錯手冊 目前在轉跳某些頁面 會跳出 PLC1:收到錯誤碼<40 31 00 00> 是代表意思 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
使用了超過范圍的寄存器編號,需要檢查你的寄存器設定。 Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |