女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

cwz00205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 126 點
下載積分: 648 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2014-09-24
最后登錄: 2024-11-16
查看cwz00205的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-14 10:06
圖片:
SPD指令沒用過,麻煩路過得指點下
無良!!
有事加我頭像微信
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 248 點
下載積分: 7751 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2020-01-15
最后登錄: 2024-11-16
查看無良!!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-14 10:17
你的問題應該是:編碼器停止后,編碼器計數的偏移量為0,然后繼電器輸出
你在網上找下三菱有沒有  編碼器計算速度的庫文件,西門子有頻率的庫文件。
或者自己用變量表,寫個子例程,用定時器定時2S或者幾秒,分別讀取定時器為1和2s的編碼器的示數,示數的差就是速度
當速度為0或者小于某個數值時,說明編碼器就停止了
有事加我頭像微信
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-14 10:46
ab 相隨便接一個到高速輸入口,然后自己設定一個定時器循環讀取計數器的值,讀取幾次對比差值,差值小于某個值就可以判斷為停止
Your happiness is everything.
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-08-14 13:09
一個掃描周期內高速脈沖數沒變化判斷傳動停止即可。
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 903 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-12-22
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-08-14 14:49
SPD就是采集在設定的時間內的脈沖數,用在你這個思路上正好的。