女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

沒有錢爺裝逼
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 292 點
下載積分: 5699 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2013-08-23
最后登錄: 2024-10-16
查看沒有錢爺裝逼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-23 18:33
圖片:
剛剛用ddrvi.指令寫了5u的點動程序
可是不管正轉還是反轉,sd5500,sd5502當前值緩存器數字一直增加,就不減小,只有回原點時才會變成0,求大神幫你看看是不是plc壞了?還是啥問題
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-23 20:55
用雙字,D<>看看
自動化單機,生產線,項目編程調試!
柳絮飛花
無產工程師
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 1212 點
下載積分: 7865 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-06-27
最后登錄: 2024-12-17
查看柳絮飛花的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-08-24 08:40
你的指令,全是正轉。M555,M556.  
反轉,值設為-999999,重復一遍,是負!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(沒有錢爺裝逼) 真誠感謝!
  • 工控普通人,學習在路上