從結論來說,減速電機的轉速跟輸入的頻率不是標準的線性關系。如果想得出轉速與頻率的對應關系,最簡單的方法是測多組數據去擬合曲線。當然這個方法挺費時費力的,而且時間久了,電機老化或是其他原因,這個曲線可能會有偏差,要重新算。解決你問題的方法倒是有很多,具體看你的精度要求。
1、加編碼器測量電機的實時轉速,根據測量值去增加或減少變頻器的頻率。我是看不懂你回樓上的說“編碼器是隨著電機的轉動而轉動的”是什么意思,編碼器不是測電機轉速的話,你的編碼器是干什么用的。
2、一樣用編碼器測量電機的轉速,然后加多一個PID控制器去控制變頻器的頻率。這跟上面比的好處是:穩定。
3、如果要求真的很高的話,換伺服或步進難道它不香嗎。
樓主留言:
精度要求不高,我不明白的是,編碼器是用來測速的,但是編碼器測速的前提是,電機要轉起來吧,變頻器給頻率,他才轉,頻率改變之后速度才會改變,那怎么會用編碼器來控制變頻器的頻率呢,