過往云煙
級別: 探索解密
|
圖片:
剛學三菱,我用三個按鈕分別控制了X3控制Y6和Y7導通,X4控制Y7和Y10導通,X5控制Y0和Y10導通,但是現在怎么一個有一個在置位中,不是按照按下那個按鈕那兩個導通,求高手看看這是什么原因,不勝感激 |
---|---|
|
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園常客
|
你這個是雙線圈問題,只會執行最后的接通、斷開狀態。 樓主留言:能做一個正確的參考一下嗎 |
---|---|
|
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園常客
|
圖片:
簡單點用M轉一下就可以 樓主留言:能不能還是用位組合元件編個程序,讓我知道哪里錯了 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
圖片:
再不懂也沒辦法了 |
|
---|---|---|
|
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園常客
|
圖片:
不是雙線圈的問題,賦值應該相當于置位了某個位,這樣改一下就可以,松開按鈕的時候復位一下就可以了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
|