luwanli7758
級別: 探索解密
|
關于模擬量的壓力如果在最后顯示階段進行補償,實際反饋轉換后的值+補償地址?最終顯示壓力值,補償是沒有問題的,但當外力撤銷后,這個補償值怎么清0呢? 因為補償的地址值一直在寫入到PLC中,外力撤銷后,顯示值就一直是這個補償值。 |
---|---|
|
光明左使
級別: 論壇先鋒
|
外力撤銷后你的初始值就變小了,在+補償值前加一個比較條件,初始值小的時候不補償,或者M(jìn)OV K0 樓主留言:比較條件加了,但實際反饋一直有個很小的力值,mov 0沒有效果,清0后又被反饋值覆蓋了 |
---|---|
|
光明左使
級別: 論壇先鋒
|
圖片:
圖片:
不要直接使用轉換后的D值作爲PV顯示,下面兩種方法都可以。 樓主留言:我后來用的就是類似圖2的方法,壓力測試沒有問題了,后來變送器對調了線,改成了拉力,又變回原來情況了,我再檢查下吧,謝謝! |
---|---|
|