三菱PLC連接Tlink平臺案例
一.選擇產品
1.FX3U-16M
2.FX3U-485-DB
3.FX3U-485ADP-MB
4.4G DTU
將以上三菱的各個模塊組和起來,并和網關(4G DTU)連接起來:
二.編寫PLC初始程序,初始化程序用來設置串口通訊的波特率、數據位、校驗位、停止位,和設置modbus協議的RTU/ASCII模式、主站/從站、從站號,
下載程序。
三.設置DTU,DTU設置參數分兩部分,串口參數和平臺參數,串口參數和PLC的一致,平臺參數請登錄平臺,進入設備的設置連接里面查看,設置如下圖:
圖中①②③根據平臺設置連接里面的信息設置,截圖如下:
四.設置平臺的“讀寫指令”,一次點擊設備——設置連接——批量設置,進入讀寫指令設置界面:
如圖所設置的是PLC的D0~D2軟元件,對應的寄存器地址為0x0000~0x0002,對應偏置1~3(偏置=寄存器地址+1)。
FX3U軟元件和modbus寄存器對應表如下:
五.設置完成,這個時候PLC的數據應該已經傳輸至平臺了,打開監控中心查看。