現場要用PLC控制伺服定位到幾個不同的位置,
我使用的三菱PLC,走脈沖方向模式控制伺服,絕對位置模式,每個點結束時使用的M8029跳轉到下一個位置,相連的點位不同時,運行都沒有問題,
可是當輸入的2個相鄰的位置一樣時,程序會卡在這個位置不運行下去,所以我只能讓現場人員輸入的相連2個點要有的位置偏差才行。。。
不知道大家是怎么解決這個問題的,求教!!!!!
xuweid123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 639 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2017-02-08
最后登錄: 2024-09-10
查看xuweid123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-25 17:45
首先運行一樣定位數據的地方不動作是對的,另外這個問題你可能有二個以上的軸吧,X可能是一個位置,Y或Z軸需要到不同地方,這樣會有問題是吧?我們公司設備是差不多這樣的,是邏輯沒有寫好,所有動作前要判斷當前位置和目標位置的。當一樣時不執行定位,這樣就可以了。