現場要用PLC控制伺服定位到幾個不同的位置,
我使用的三菱PLC,走脈沖方向模式控制伺服,絕對位置模式,每個點結束時使用的M8029跳轉到下一個位置,相連的點位不同時,運行都沒有問題,
可是當輸入的2個相鄰的位置一樣時,程序會卡在這個位置不運行下去,所以我只能讓現場人員輸入的相連2個點要有的位置偏差才行。。。
不知道大家是怎么解決這個問題的,求教。。。!
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-25 09:40
用現在位置判斷不就行了
hendryu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 3323 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2017-02-16
最后登錄: 2023-06-12
查看hendryu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-01-25 11:21
引用
引用第1樓xiao_ming于2021-01-25 09:40發表的  :
用現在位置判斷不就行了




用來位置判斷了,只有第一次的時候+1,會跳轉,到了第二個重復點絕對指令不動作,D8340和D8350沒有變化,后面的D30就不+1了 ,然后就卡住了
xiao_ming
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 1209 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 1215(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2024-12-20
查看xiao_ming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-01-25 14:11
哈這是一定的這考慮你寫程序邏輯用觸發
時機判斷加 一下延遲0.1sec不影響你動作吧
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-01-25 15:41
你那個是前方條件達成線路由OFF→ON時上緣觸發
既然你在維持同一位置那前方條件仍然保持導通
既然維持導通就沒有OFF→ON的上緣

你可以試試在移動前判斷現在位置是否是你預定到達位置
若是步驟+1
若否執行移動
移動執行完成後在步驟+1

或是
執行移動後0.1秒導通接點檢測位置是否到達
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 邏輯性很強。感謝!
    xuweid123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 19 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 639 分
    在線時間: 33(小時)
    注冊時間: 2017-02-08
    最后登錄: 2024-09-10
    查看xuweid123的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-01-25 17:45
    首先運行一樣定位數據的地方不動作是對的,另外這個問題你可能有二個以上的軸吧,X可能是一個位置,Y或Z軸需要到不同地方,這樣會有問題是吧?我們公司設備是差不多這樣的,是邏輯沒有寫好,所有動作前要判斷當前位置和目標位置的。當一樣時不執行定位,這樣就可以了。
    sjbandmm
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 237 個
    工控威望: 407 點
    下載積分: 987 分
    在線時間: 168(小時)
    注冊時間: 2008-08-23
    最后登錄: 2024-11-19
    查看sjbandmm的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-01-25 20:35
    比較的方法不對,應該用指針來調不同的參數,當前位置和目標位置相同時調下組參數,這樣就不用脈沖觸發了,不管位置任何設置都能執行一遍。
    工控小夢新
    理解,掌握,分享
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 117 點
    下載積分: 640 分
    在線時間: 22(小時)
    注冊時間: 2020-08-25
    最后登錄: 2021-12-18
    查看工控小夢新的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-01-26 08:33
    可能是我用的PLC比你的高端一些,是Q系列的,用起來也沒有南無復雜呀,是不是越原始的東西,需要思考的東西越多啊,我們用Q系列PLC各種功能都已經很成熟了,現在做項目還要用FX系列的嗎??感覺論壇好多都是用FX系列的,好難玩啊。。
    不會就學
    朱光顯
    學無止境,繼續加油
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 75 個
    工控威望: 149 點
    下載積分: 4138 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2020-07-08
    最后登錄: 2024-12-20
    查看朱光顯的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-01-26 23:00
    是這樣的,PLC越高端功能越強大,用起來越簡單。以前需要寫幾行程序才能解決的問題現在只要在列表上打勾了(智能模塊)