女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

quinto173
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 349 點
下載積分: 6011 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-01-27
最后登錄: 2023-06-26
查看quinto173的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-03-08 11:15
如題,因為用的是微動開關,三菱PLC的回歸原點的指令都是過了原點才能停止的,能不能讓它碰到了微動開關之后就停止,脈沖變為0呢?
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-08 11:31
用原點限位常閉點,斷開正在運行的脈沖輸出,然后SET,M8349禁止Y0脈沖輸出,下次運行Y0時,RST,M8349

但是不知道你的軸上帶的啥,速度多快,慣性多大,因為是緊急停止,有慣性的

我這么干過,運行速度慢可以這么干
樓主留言:
這樣的話脈沖輸出會隨著原點回歸逐漸變成0嗎?