樓主  發表于: 2021-03-08 11:15
如題,因為用的是微動開關,三菱PLC的回歸原點的指令都是過了原點才能停止的,能不能讓它碰到了微動開關之后就停止,脈沖變為0呢?
青年加油
好好學習,努力掙錢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1057 點
下載積分: 10095 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2019-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看青年加油的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-08 11:31
用原點限位常閉點,斷開正在運行的脈沖輸出,然后SET,M8349禁止Y0脈沖輸出,下次運行Y0時,RST,M8349

但是不知道你的軸上帶的啥,速度多快,慣性多大,因為是緊急停止,有慣性的

我這么干過,運行速度慢可以這么干
樓主留言:
這樣的話脈沖輸出會隨著原點回歸逐漸變成0嗎?
xuanyi33
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 107 點
下載積分: 846 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2019-05-14
最后登錄: 2024-12-17
查看xuanyi33的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-03-08 11:42
近點信號加方向
樓主留言:
老哥能詳細一點嗎?試過三菱自帶的原點回歸程序,發現都是過了原點才會停止的,我用的是微動開關,會撞
思念未央哈哈
死國之死神
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 168 點
下載積分: 420 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2019-03-21
最后登錄: 2023-03-11
查看思念未央哈哈的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-03-08 16:43
換感應器
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1045 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2024-10-04
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-03-08 16:46
我覺得可能是剛性增益的問題,調高剛性試試
樓主留言:
好的,感謝老哥
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430