樓主  發表于: 2021-08-06 09:01
氣立可的磁簧開關,安裝在氣缸上的,二線制接在臺達PLC的輸入信號上,最近總是損壞,設備有多個氣缸,損壞的不局限在一個氣缸上,PLC掛多個輸入模塊,損壞的磁簧開關輸入點不確定,主要表現是磁簧開關用萬用表測量,在沒有磁的時候是通的
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-06 11:21
磁簧開關最差也要用亞德客的,稍微好點用SMC  、FESTO、CKD等等。太差的雌黃傳感器短路電流跳大,超過PLC允許的范圍,導致PLC輸入點頻繁燒壞。另外一個,買三線式的稍微好一點。 不建議用太差的開關和傳感器。