peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
|
氣立可的磁簧開關,安裝在氣缸上的,二線制接在臺達PLC的輸入信號上,最近總是損壞,設備有多個氣缸,損壞的不局限在一個氣缸上,PLC掛多個輸入模塊,損壞的磁簧開關輸入點不確定,主要表現是磁簧開關用萬用表測量,在沒有磁的時候是通的 |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園常客
|
磁簧開關最差也要用亞德客的,稍微好點用SMC 、FESTO、CKD等等。太差的雌黃傳感器短路電流跳大,超過PLC允許的范圍,導致PLC輸入點頻繁燒壞。另外一個,買三線式的稍微好一點。 不建議用太差的開關和傳感器。 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
|
按鈕觸點電阻接近于零 會導致輸入點頻繁燒壞?? |
---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
用三線的穩定很多 二線雜牌子的不耐用,很容易壞。建議用正品的SMC,亞德克。別用高仿的,那些鬧心的狠。 |
|
---|---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
|
可能是我表述的不清楚,不是燒PLC輸入信號點,是磁簧開關總是損壞,今天又壞了, |
---|---|
|
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
|
大概率開關是假的,敢貼SMC或者亞德客這樣的牌子的假貨質量都非常堪憂,貼氣立可這種二線牌子的就只會更差。 這些開關如果質量有問題,壞起來是非常惱火的,上半年一個小設備上面磁開換了至少40%,好多都是開關亮了但是不輸出的。 好多年前還遇到過一整包磁開都是壞的(是的,一整包,拿來的包裝就是一個透明塑料袋裝一下),好在當時是客戶自己提供物料,供應商也是他們找的,我們搞設備的把供應商叫來兇一頓就沒我們啥事了,試想這一包都裝到設備上,后果簡直不堪設想。 |
---|---|
|