樓主  發表于: 2021-08-15 16:21
求救啊,救救孩子吧。。。       

剛開始學習Q系列,程序仿真時好好的,實際PLC接線運行卻沒反應。。。。


編了很簡單的一段小程序,理論上只要接通X1,那M0和Y41都會接通,仿真出來也確實如此。


但是,當把線路接好后,接通X1后,Y41卻沒有任何反應。

單獨控制X1和Y41卻是可以的,比如:

(a)接通X1輸入,能夠監控到X1是已經得電的,如下圖。但是M0Y41卻沒反應???



(b)單獨手動修改Y41的值,Y41端口外接的燈是能亮的,監控圖如下:




接線應該是沒問題的。

搞半天也不知道哪里出了問題,是沒設置好,還是哪里寫錯了?
求助各位大俠





[ 此帖被suzheng68143在2021-08-15 16:44重新編輯 ]
w45062099
多做事,少說話!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 340 個
工控威望: 450 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2014-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看w45062099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-15 16:54
應該沒有進行模塊配置,檢查一下PLC是不是處于報錯狀態.
每天只要小小一步都是在進步!
習慣性沉默
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 6922 點
下載積分: 657 分
在線時間: 1718(小時)
注冊時間: 2021-03-15
最后登錄: 2024-12-23
查看習慣性沉默的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-08-15 17:18
[quote]引用第1樓w45062099于2021-08-15 16:54發表的  :
應該沒有進行模塊配置,檢查一下PLC是不是處于報錯狀態.
[/quo
cythyx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-08-16 11:47
運行了沒有
aneeee
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1063 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2019-09-17
最后登錄: 2024-10-08
查看aneeee的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-08-16 14:48
CPU還在STOP狀態吧
suzheng68143
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 82 點
下載積分: 458 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2021-07-03
最后登錄: 2023-03-23
查看suzheng68143的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-08-16 20:52
搞半天總算查出來了,原來RUN狀態指示燈一直處于閃爍狀態。。。。。。我以為閃爍狀態就是正常運行的意思。
造成的原因應該是載入程序的時候撥到STOP,載好程序后撥回RUN,這時RUN的指示燈就是閃爍的,之前一直以為這個是正常的就直接運行了。