女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 696 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2024-06-14
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-13 09:42
圖片:
圖片:
圖片:
自己試寫下像西門子FB塊一樣,內含定時器標簽,多次調用怎么給他分配地址,不然定時器重復了,無法正常多次調用,求指教
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-13 09:58
他會自己分配不用擔心
引用
引用樓主小亮亮的爸爸于2021-10-13 09:42發表的 三菱PLC  FB塊多次調用時候,定時器重復問題 :
自己試寫下像西門子FB塊一樣,內含定時器標簽,多次調用怎么給他分配地址,不然定時器重復了,無法正常多次調用,求指教
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 696 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2024-06-14
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-13 10:04
測試可以了,第二個FB定時器沒賦值,運行第一個FB沒反應以為重復了,要分配定時器