模塊的功能特點及技術指標
本系統I/O子系統采用了具備最高可用性及魯棒性的過程管理站I/O(PMIO)。PMIO包含I/O模件以及對應的FTA端子板,采用與現場一體化供電的方式,方便了安裝與維護,同時所有I/O模件具有開路/短路檢測功能并均可帶電插拔,且具有輸出保持。
系統I/O模件的主要功能是進行信號調理及A/D、D/A轉換、并完成包括線性化、工程單位轉換在內的各種數據預處理,同時可對信號進行數字濾波。I/O模件的參數設置均由組態軟件完成,不必開關跳線及電位器進行調整。每個I/O模件的掃描周期可根據需要分別進行設置。I/O模件具有自診斷和內部工作溫度監測報警功能,所有I/O模件均可設置故障安全值(數據保持/預設值/最大或最小值),一旦模件故障或通訊出錯,輸入輸出結果即可切換到事先組態好的安全值。
FTA端子板是為了便于現場接線而采用的智能模塊結構。根據信號的不同,每塊FTA板可以提供16路或32路接線端子。
在連接文件卡板箱和FTA模塊時,要注意兩者位號一致,防止接錯。對于大多FTA模塊可以通過標準專用電纜直接與文件卡板箱進行連接,低電平模擬輸入信號是一個特例。低電平模擬輸入信號FTA需要經過低電平輸入配電器與文件卡板箱相連,每個低階輸入配電器可以帶2塊低電平輸入模塊,這2個模塊需要通過跳線設置低16位以及高16位。
本節將說明各主要模塊的性能參數和使用。
6.1低電平模擬量輸入
6.1.1 功能說明
低電平模擬量輸入模塊分兩種類型:熱電阻輸入和熱電偶輸入。每個模塊可以實現對32路輸入低電平模擬信號進行高精度轉換,并通過控制網絡與C200控制器交換數據。低電平輸入FTA需要電源適配器,每個電源適配器可以為2塊FTA供電,它們之間通過Honeywell專用雙絞線連接。
6.1.2 接線說明
熱電阻輸入:1個RTD的FTA端子板有16個RTD通道,三個端子為一個通道,從上往下分別接熱電阻的A/B/C三根線。
熱電偶輸入:1個TC的FTA端子板有16個TC通道,兩個端子為一個通道,從上往下分別接熱電偶的+/-兩根線。
6.1.3 輸入模件技術指標
型號 MC-PLAM02
輸入信號類型輸入處理 TC, RTD, 毫伏信號 (0 -100mv)線性, 平方根, 5階多項式溫度輸入特性變換
RTD分度號 Pt 100 DIN, Pt 100 JIS, Ni 120, Gu 10 16個RTD連接端子, 3線直接連接
TC分度號 ANSI J, K, E, T, B, S, R等熱電偶 16個TC連接端子, 帶冷端補償, TC開路檢查
6.2 高電平模擬量輸入
6.2.1 功能說明
該模塊可以接受16路高電平模擬輸入信號,并實現信號與地,信號與信號的隔離。
6.2.2 接線說明
現場FTA可以接2線制/3線制/4線制變送器。
兩線制變送器接線方法:現場電纜接線端子從上往下每三個端子為一組,例如:1~12號端子,則1~3、4~6、7~9、10~12分為4組,如果現場信號為有源信號,現場線接2(+)、3(-)兩個端子,如果現場信號是無源信號,現場線接1(+)、2(-)兩個端子。該模塊既可以系統內供電,也可以采用儀表外供電。

6.2.3 技術說明
型號: MC-PAIH03
輸入信號范圍: 0-5V, 1-5V, 0.4-2V, 4-20mA
輸入處理: 線性、平方根
6.3 高電平模擬量輸出
6.3.1 功能說明
該模塊為比例控制閥等設備提供4~20mA的模擬量輸出信號。負載阻抗1000歐姆,所保持的值由組態確定,具有正反向輸出功能。
6.3.2 接線說明
AO輸出FTA端子板有16個4~20mA輸出通道,每兩個端子為一組,從上往下分別接現場線的+/-兩根線。
6.4 開關量輸入模塊
6.4.1 功能說明
該模塊可以接受32路開關量(無源接點/有源接點、數字量信號、脈沖信號、時序信號)輸入信號,并實現信號與地,信號與信號的隔離。
6.4.2 接線說明
開關量輸入FTA需要內部電源。連接方法為:模塊TB1 4個接線柱分別標有1、2、3、4四個標記,用導線將TB1的1、3端子以及2、4端子短接即可。
FTA接線端子的接線方法是分別在兩個輸入端子接入現場信號的兩個接點即可。
6.5 開關量輸出模塊
6.5.1 功能說明
該模塊可以提供32路開關量(無源觸點)輸出,并且實現信號與信號之間的隔離。
6.5.2 接線說明
開關量輸出FTA需要外供24V電源。連接方法為:模塊TB1的兩個接線柱分別接外供電源的正負極。FTA的輸出端子與輸出繼電器相連。
6.6 I/O 模件狀態
文件卡板箱在正常運行情況下:Power指示燈和Status指示燈均為穩綠狀態。相應的各FTA模件的指示燈也為穩綠狀態.