樓主  發表于: 2021-10-28 18:33
我有一個設備是三菱FX3U-16M, 485BD通訊模塊。現在需要跟第三方設備進行485通訊,對方發過來一個485通訊協議,但是我沒有看懂。
求教:這個協議能不能跟我詳細講解一下如何使用?
附件: PLC通訊協議2021-10-22.zip (9 K) 下載次數:91
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-29 08:52
你把它當無協議通訊發送對應的數據就好了,就是485接線而已。
dich0818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1583 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-01-10
查看dich0818的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-12-15 13:47
看協議內容好像是tcp格式的modbus協議。10表示寫數據,03表示讀數據
blockke
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 157 點
下載積分: 723 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2014-04-15
最后登錄: 2024-12-03
查看blockke的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-12-17 16:20
這是標準的modbus TCP協議,我可以把地址都給你找出來