一傳送帶入口及出口各有1個感應器,當入口感應器感應到物體時,傳送帶正轉,碰到出口感應器時傳送帶停止并反轉,碰到入口感應器時傳送帶停止。看似簡單的我卻整不出梯形圖,特來論壇請教大家,謝謝!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-03 22:22
入口感應器 = X2
出口感應器 = X3

正轉= Y1
反轉= Y2

|X2|---------------[SET Y1]
|X2|---------------[RST Y2]
|X3|---------------[SET Y2]
|X3|---------------[RST Y1]


    
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-03 22:55
感謝1樓師傅的熱情 ,但程序在反轉后碰到入板感應器時傳送帶停止后馬上又正轉了,不能滿足要求,還需大神們幫幫忙,謝謝!這是我同事給我的題目,不知道是否能實現,謝謝
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-04 00:43
加個延時就行了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-04 06:54
也就是說反轉后延時停止,但延時不好控制,如果速度變快或變慢時,物件碰到入口感應器時不能停止或還未到入口時便停止了
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-04 07:46
給個很傳統的啟保停電路你學習
附件: 正反轉.rar (160 K) 下載次數:12
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-11-04 09:45
引用
引用樓主zx1234于2021-11-03 21:48發表的 工控愛好者請教大家正反轉問題 :
一傳送帶入口及出口各有1個感應器,當入口感應器感應到物體時,傳送帶正轉,碰到出口感應器時傳送帶停止并反轉,碰到入口感應器時傳送帶停止。看似簡單的我卻整不出梯形圖,特來論壇請教大家,謝謝!


程序到是好寫,但是用在什么地方呢?
不懈努力,一切皆有可能 ...
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-11-04 09:45
實際上是個停止條件問題,樓主的描述就不夠清楚,導致大家對這個題目都會有不同的理解.

借1L的定義:
入口感應器 = X2
出口感應器 = X3

正轉= Y1
反轉= Y2

按我的理解,實際上是入口處傳感器要觸發兩次,第二次停機,那么這里寫法就多了.
最簡單的,根據傳送帶當前的運動狀態增加條件,不運行的時候X2觸發給正轉Y1,當反轉Y2有的時候再觸發X2要停機.

后面的條件沒有了,也就是結束以后怎么處理,是人工拿掉還是怎么的,一般來說會有一個下降沿,包括上面的觸發也是上升沿的方式去處理,這樣程序也還算簡單.
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 7642 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看zx1234的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-11-04 10:33
物件放在入口時,Ⅹ2導通,丫1正轉運行后,物件此時已離開了,此時x2沒有信號了,當物件運行碰到出口感應器X3時,x3導通后丫1停止,丫2反轉運行,反轉運行后,物件往入口方向運行,此時X3沒有信號了,當物件反轉運行碰到入口感應器x2時,觸發丫2反轉停止,當工人取出物件后,X2沒有信號了。這是一個動作過程。廠里機器有這個動作,所以想學習人家是怎么實現的。謝謝大家!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114022 分
在線時間: 1959(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-20
查看ljb6688的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-11-04 11:10
程序加延時停止,機構加極限位置保護,防止工件沖出傳送帶
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-11-04 11:33
引用
引用第8樓zx1234于2021-11-04 10:33發表的  :
物件放在入口時,Ⅹ2導通,丫1正轉運行后,物件此時已離開了,此時x2沒有信號了,當物件運行碰到出口感應器X3時,x3導通后丫1停止,丫2反轉運行,反轉運行后,物件往入口方向運行,此時X3沒有信號了,當物件反轉運行碰到入口感應器x2時,觸發丫2反轉停止,當工人取出物件后,X2沒有信號了。這是一個動作過程。廠里機器有這個動作,所以想學習人家是怎么實現的。謝謝大家!


這個用步地梯形圖來做吧。
不同情況的正反轉不一樣的。這就我們常說的工藝流程。

X2觸發S1
在S1中X3又觸發S2
S2中X2又觸發S3
以此類推
這樣的好處是在一個S中,你只等待一種X信號,多余的X沒影響
另外Y1 Y2最好用SET 和RST
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
光明左使
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 1045 點
下載積分: 7091 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2019-07-27
最后登錄: 2024-11-19
查看光明左使的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2021-11-04 11:37
圖片:
引用
附圖僅針對描述的正常運轉流程,供參考。
如正轉、反轉切換時是否需要延時間隔,物件在傳送到一半時是否有人為停止、取走的情況,及停機警報等異常情況時,根據實際設備情況在程序條件中要增加防呆互鎖復歸等。
  • «