想請教一下大佬們,三菱簡易運動控制軸模塊(可以控制16個軸),跟晶體管輸出軸模塊(可以控制4個軸) 兩種軸模塊的區(qū)別. 和控制16個軸用RD77MS16好還是5個RD75P4好 |
---|---|
|
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
|
16個軸是總線控制的,不用接脈沖線,兩根光纖搞定,但是伺服驅動器要選擇專用的型號。RD75就是脈沖控制,不挑驅動器,支持脈沖信號的驅動器就可以。要說好肯定是總線的好,就是價錢要貴一點 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
kuangjuncai8
級別: 略有小成
|
你有沒有搞懂你的需求呀,總線伺服重復定位精度高,脈沖軸重復定位精度差(很容易丟脈沖),如果你想實惠點可以選擇走以太網通訊的JE-C的伺服,但是這個伺服有點操蛋,響應有點點慢和沒有BUSY信號。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cythyx
級別: 家園常客
|
總線控制最省錢,不用運動控制模塊,選用帶Q03UEV等帶V的的CPU支持CCLINK-IE-BASIC,配好對應的伺服就OK啦。你的是R系列選支持CCLINK-IE-BASIC的就行 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
阿萱子v
道阻且長,共同進步
級別: 論壇先鋒
|
又要成本低又要精度高,不容易啊 |
---|---|
|
ljb6688
級別: 論壇先鋒
|
向大神們學習 |
|
---|---|---|
|
zhang850412
有可以拔13570997576 張工
級別: 工控俠客
|
3樓的辦法可以的,用脈沖的伺服就是浪費R系列PLC |
---|---|
|
紅云123
級別: 略有小成
|
都用r系列了,肯定不差錢,當然用簡易定位模塊了。伺服用je-b或者j4-b或者更高級的 |
---|---|
|