菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
真心很難! 我見過有的工廠,他們用鋼釬插入地下1米,這應該真的是接地了吧。 結果也不行。干擾仍然很強。 |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
接地,都有標準規范的! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
干擾原因有很多種!干擾來源也有多種多樣,先確定好干擾源才好應付解決, |
|
---|---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
|
找根2.5米長的鍍鋅(或者純銅)、50X50X5的角鋼(或者直徑大于25以上的圓管、又或者圓棒)等金屬型材,先挖深于0.5米以上的坑,將前面的金屬型材在坑中打入坑底,整條金屬材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地電阻測量儀測量該接地極的接地電阻不大于1歐姆(屏蔽接地的要求,接地保護為4歐姆),達不到的可各隔5米多打幾根,直至達到要求。 接地電阻的大小與當地的土壤電阻率有關,盡量找潮濕的地點打接地極才容易達到要求。 |
---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
接地這種東西。怎么說呢。我們運動pallet,產生靜電,導致膠輪步進馬達定位不準的問題更加難解決。一個工件在一個流動的支撐架上。支撐架有在膠輪上流動。每個主動膠輪就是一個步進馬達。停止位可以參數設置。發個信號,讓它在設置的位置停。受靜電干擾。停的位置不一樣。發生的情況,把支撐架拿出來清潔。再放進去。就容易出現跑位置不準確。 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
看看國家標準就知道什么是標準接地了。像變電站,發電站那些都是必須按國家標準來的,接地電阻不達標必須重做接地樁。 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
電工基礎標桿。補充一下:接地線應用多股軟祼銅線,接地線的截面積不得小于25平方毫米。 |
---|---|
|