三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速IO設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
zsfjn
zsfjn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 346 點
下載積分: 2762 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2009-05-25
最后登錄: 2024-12-15
查看zsfjn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-09 21:13
應該伺服參數設置的不對,現在的是雙脈沖。需要改成脈沖+方向。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-10-10 15:43
伺服里還有一個旋轉方向的參數可以顛倒
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 139 點
下載積分: 869 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-02
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 88天前
同樣是fx5u,同樣是匯川SV660P,同樣是DDSZR指令,同樣的問題,設置負方向還是往正方向回原,請問樓主當時是怎么解決的?