女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yushaoquan12
對工控相當的熱愛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 383 點
下載積分: 840 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2021-11-28
最后登錄: 2024-12-11
查看yushaoquan12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-15 09:34
最近在調試一個項目,在做項目之前少算了一部分點位,造成項目實施階段項目點位緊缺,但是項目材料已經采購了,所以我想請教一下工控界的朋友,我能否再增加一個三菱PLC,然后我們用主站PLC跟例外一個PLC做主從組態嗎?看了說明書,N:N網絡雖然很容易實現,但是所用到的點位太少,并聯鏈接也是一樣,就是我想做MODBUS主從控制能否實現,就是在只有一個485BD板的情況下能否采用無協議或者三菱專用協議進行通訊,
有志者事成
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-15 10:08
1,加擴展
2,并聯或NN也行的
具體要看你以前PLC什么配置
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-11-15 11:00
我用過兩個都加232BD,無協議自己編程,一次傳送2個D地址就32點啦,要多少有多少,前提是那些新加的Io點響應速度不需要太快。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3809(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-11-15 12:06
用425BD模塊
響應速度要求不高,支持Modbus通訊的模塊都可以,
研華的ADAM-4150,ADAM4055等等
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 982 個
工控威望: 8884 點
下載積分: 10262 分
在線時間: 926(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-12-22
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-11-15 12:39
1樓站長說的夠明白了,硬件一定要加的,要看你原配是什么?
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
li8110
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 569 個
工控威望: 3274 點
下載積分: 4692 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-12-22
查看li8110的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-11-15 17:36
不懂三菱,但是MODBUS TCP這個協議應該支持吧。用個交換機能增加好幾路通道吧。買幾個RTU轉TCP的模塊就能連上。
我也是剛學的西門子,不知道三菱能不能這么用。