請問各位老師
三菱的外置以太網模塊 QJ71E71-100和內置以太網比如,Q06UDVCPU,比較優勢到底體現在哪里啊?我看SOCKET通信也能滿足通信要求,SOCKET也能和西門子PLC通信,外置以太網的價值體現在哪里呢?
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 308 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1293 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2020-10-23
最后登錄: 2024-12-20
查看投湖自盡的魚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-29 09:01
打個比方,如果你PLC做MODBUS TCP從站的話就要用模塊的網口了,這樣通訊時你可以不用做額外的程序,有部分通訊方式也是模塊才能支持的,只不過你沒用到