女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-12-03 15:35
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
]各位大神
我遇到了一個難題   硬件用的是QD77MS2  伺服MR-JE-40B   定位控制使用的速度控制  伺服電機正常啟動保持低速旋轉
當達到某個條件需要切換速度  由當前速度切換到需要的高速度   但是這個時候我想使用新的加減速時間 控制地址1508 1510 1512都已經正常寫入
但是當我進行速度切換指令時 感覺它還是按照的之前的加減速進行速度切換了 沒有使用1508 1510里面的時間   實在是想不明白了 請教一下各位大佬 支支招
每天學習一點點
twtynijj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 254 點
下載積分: 413 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2013-04-19
最后登錄: 2024-12-18
查看twtynijj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-12-03 16:35
是不是需要寫入新的速度的同時  觸發一下啟動
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-12-03 17:09
引用
引用第1樓twtynijj于2022-12-03 16:35發表的  :
是不是需要寫入新的速度的同時  觸發一下啟動

速度變更時只用在1516置1即可    不用觸發啟動了     現在問題是我進行速度變更想同時變更加減速
每天學習一點點
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19357 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2024-12-19
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-12-05 20:57
加減速時間要先給定,不然掃描的時候,新的加減速時間沒有被寫入。
gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2024-11-16
查看gz068909的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-12-06 11:31
引用
引用第3樓黃曉liang于2022-12-05 20:57發表的  :
加減速時間要先給定,不然掃描的時候,新的加減速時間沒有被寫入。

我發現 伺服在運行中 變更加減速 需要伺服停止下來再啟動才有效   如果伺服已經在運行過程了   只是單純的變更運行速度  新的加減速不會進行適用
每天學習一點點