卡特蕾亞
級別: 略有小成
|
如果一個掃描周期是50ms,設置一個定時器為10ms。這樣會不會出什么問題 我是看見一個光電過濾干擾的計時器設置時間比掃描周期還小,如果說光電有一瞬間小于掃描周期的誤閃,計時器時間小好像更容易出問題? |
---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
|
1200/1500的不太清楚 但是200SMART的定時器是有分辨率的,有些類型的定時器可以無視掃描周期。 |
---|---|
|
redrock99
級別: 家園常客
|
不知道你的程序掃描周期下來是多久,但是可以查看下。200SMART有1ms周期計時器,不依賴掃描周期的 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
1、如果一個掃描周期是50ms,設置一個定時器為10ms。如果是普通定時器沒意義,時間到了也要按正常掃描順序執行,如果需要使用定時器中斷 2、你說說的光電過濾干擾是數字量輸入過濾時間嗎?如果是那個時間不依賴程序掃描周期,屬于輸入映射處理,獨立于程序掃描。輸入信號持續時間超過過濾時間則向輸入映射寄存器寫1,執行程序是以每次掃描前讀取的映射數據時刻數據為準,當然使用輸入刷新指令另說 |
---|---|
|
wgefwgef
級別: 正式會員
|
你這掃描周期50ms就有問題,這是寫了多少程序??無論用高檔還是低檔PLC,最終掃描周期要控制在20甚至10毫秒以內 樓主留言:舉個例子而已,實際的掃描周期是30ms左右,但是我看到有個10ms的定時器作為光電過濾。 |
---|---|
|