如題,想用一個485口,開機讀取一次伺服當前位置,PLC能通過通訊強制伺服內部位置置零,有沒有大師能值點下,沒做過這種的
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-05-11 15:12
SV630有內部回零功能 當然也可以將當前點設置為零點