liumengqq66
級別: 探索解密
|
從論壇下載的 FX1N的485BD板通訊臺達變頻器程序 ,PLC類型更改為3GA后 ,寫參數 ,啟動,停止,所有的都能寫進去,所有需要讀取的參數都不能讀出來。設定頻率 運行頻率 電壓都不能讀出 而且改變讀參數的頻率變短點 M8013改為M8012 讀出頻率哪里就一直幾個數字循環跳動,而且跳動過程中能看到包含運行頻率 各位師傅 幫忙瞅瞅 謝謝 昨天研究半夜也沒成功 謝謝 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
跟你說幾句: 1.你到底用的是FX1N,還是FX3G?FX1N的話絕對沒問題的,這是我發的例子 2.M8013是秒信號,隔1秒讀一次,系統才有足句時間處理 3.在線批量監視D50-D90看讀出情況,把截圖貼出幫你看看 4.如你改用FX3G,很大可能是讀出數據沒有返回波 5.用FX3G的話,可以做成 MODBUS RTU通訊 你到處問都問不到重點,叫你在原貼子發問你又不干!真服了你, 樓主留言:還是不行 下載你的FX3U 的程序用FX3U就是好的!! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
dedong_521
級別: 略有小成
|
485BD不支持modbus 協議 只能使用RS自己編寫,你要需要的話我可以給你個實例參考一下 |
---|---|
|