女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

威猛的小綿羊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 696 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2019-10-31
最后登錄: 2024-06-14
查看威猛的小綿羊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-06-13 11:01
現有一個衛浴項目,馬桶測試工位,馬桶放在工裝板上,流水線進入測試工位,工裝板上電源與工位自動對接自動測試,有沒什么好 的電源對接方案,導電軌,滑觸線?但是測試有水,怕有風險,有沒什么好的方案?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 770 個
工控威望: 1148 點
下載積分: 399 分
在線時間: 604(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2024-12-20
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-06-13 11:19
一般測試的時候會停在特定位置的吧,在測試工位再通電不就簡單了,固定位置辦法很多

如果要求運行期間也帶電就麻煩了,聽說過工裝板上帶電池的玩法,否則其他玩法太麻煩,風險太高了,唯一好一點的可能是懸空的導電軌,也很麻煩啊~
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1888 個
工控威望: 2040 點
下載積分: 11042 分
在線時間: 808(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-20
查看yerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-06-13 11:31
隔離變壓器  導電軌分兩根 間距盡量大