長大很煩
級別: 正式會員
|
求助一下PID控制,本人沒做過PID控制這塊第一次做,出水點有兩臺水泵用變頻器控制,要求兩臺變頻器同步啟停同頻率運行,出水點上方有一個流量計反饋信號,我這里打算用200smartPLC來做,用一路PID來控制一臺變頻器恒流運行,另外一臺變頻器的頻率源隨著主變頻器的頻率所變化呢,這個方法行不行,求大神指點一下,或者是有更好的方法 |
---|---|
|
wjm111
級別: 略有小成
|
做恒壓控制,信號是壓力信號,不是流量計。另外不知道你為什么要用2臺水泵,明明一臺就可以了。 |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
|
如果一臺水泵不夠用,只需要一臺用工頻長期運行另一臺做恒流用就行了。如果一臺夠用就一用一備。 |
---|---|
|