各位大神,我用200smart和變頻器通過Modbus通訊給頻率出現問題了,就是當電機運行過程中我更改一個頻率,變頻器本身沒有變化顯示的還是原來的頻率數值,但是我監控PLC的頻率控制字里面數值是已經更改了的,不知道為什么改不了 ,有沒有大神指點一下啊??跪謝!!! |
---|---|
|
陽春節拍
級別: 探索解密
|
需要先在變頻器上將頻率源設置為通訊給定。 特別提醒,通訊給定頻率,默認上電時為0hz,且最低頻率對此無效。即寫頻率前,即使給出運行命令也只能運行在0hz下 |
---|---|
|
li8110
級別: 工控俠客
|
變頻器的啟動和停止是通訊給的信號嗎?正反轉功能可以實現嗎?這些通訊要是實現了,才能涉及到頻率給定吧。 |
---|---|
|