請叫我老鐵
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客
|
問題描述: 一:有兩臺傳送帶,前面一臺是變頻器控制直線電機,后面一臺是伺服脈沖控制,后面傳送帶高于前面傳送帶,伸出一點產品落在前面傳送帶上。 二:兩個傳送帶的皮帶都有畫格子,格子尺寸相同,每個傳送帶格子位置有開孔,使用對射光電檢查傳送帶速度。 三:要求后面傳送帶產品放在格子中間,一定要落在前面傳送帶格子中間,誤差不能超過50MM。因機械結構原因直線電機端不能安裝編碼器。 [ 此帖被請叫我老鐵在2023-12-05 09:43重新編輯 ] |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
取變頻器模擬量輸出(或者通訊讀取變頻器實時速度)做伺服脈沖速度,光電檢測格子邊緣做位置檢測同時啟動伺服.里面具體方案及細節還需你自己考慮! 祝你成功! |
|
---|---|---|
|
18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 略有小成
|