女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-11-14
查看460950618的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-12-16 16:39
            現在要搞定1臺機器,這臺機器有6個軸, 客戶要求用歐姆龍PLC。 歐姆龍小型PLC只支持4個軸, 我想用CP1H,帶一個CJ1W-NC213位置控制模塊來做。當然,CP1H本體的點位不夠用,還要加上兩個IO擴寬模塊CP1W-40EDT。
           以前沒用過CJ系列的擴展模塊, 查了相關使用手冊, CP1H和CJ1W-NC213之間要加一個型號是CP1W-EXT01的適配器,CJ1W-NC213后面還要加型號CP1W-TER01的末端蓋。CP1W-EXT01和CJ1W-NC213有接口可以直連, 但是查不到適配器CP1W-EXT01怎么和CP1H相連的方式。這個CP1W-EXT01怎么和CP1H相連呢?
          末端蓋CP1W-TER01后面也沒有接口,那兩個IO擴展模塊CW1P-40EDT又怎么和CP1H相連呢?難道要用延長線來接?

有沒有清楚的工控朋友幫我一下。
[ 此帖被460950618在2023-12-16 20:24重新編輯 ]
hffmcy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 287 點
下載積分: 906 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2021-02-20
最后登錄: 2024-12-20
查看hffmcy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-12-18 11:25
CP2E-N40DT-D-ECM支持8個軸
zzj111000999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 166 點
下載積分: 778 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-08-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zzj111000999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-12-18 14:05
引用
引用樓主460950618于2023-12-16 16:39發表的 CP1H接一塊CJ1W-NC213和兩塊CP1W-40EDT,怎么連接? :
像這種小型PLC帶高功能單元,自己不熟,配起來比較麻煩,可以直接叫供應商幫你配。
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-12-18 14:27
直接電話問歐姆龍公司的客服,分分鐘幫你解決。
樓主留言:
我打給歐姆龍的客服打過電話,讓報公司名稱, 我一報公司名稱,客服的電話就斷了,難道我們公司太小, 歐姆龍不想鳥我們?
相信自我!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-12-18 14:32
把右端面那塊貼紙撕開,有驚喜
CP1W的擴展模塊需要加一條CN811延長線
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-11-14
查看460950618的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-12-20 10:34
引用
引用第4樓hlq_0815于2023-12-18 14:32發表的  :
把右端面那塊貼紙撕開,有驚喜
CP1W的擴展模塊需要加一條CN811延長線


確實,撕下右側的那個貼紙后, 發現下面藏著一個80P接口,原來這樣完的,一直沒在意那種貼紙。
看來CP1H可以擴展到12個軸。
460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-11-14
查看460950618的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-12-20 10:37
引用
引用第2樓zzj111000999于2023-12-18 14:05發表的  :

像這種小型PLC帶高功能單元,自己不熟,配起來比較麻煩,可以直接叫供應商幫你配。


供應商的技術員也沒這樣玩過,也不知道。 找歐姆龍的客服, 報公司名稱后, 客服的電話就掛斷了, 也不知道我們公司怎么得罪歐姆龍了。
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 185 點
下載積分: 699 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-12-20
查看wenwul的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-12-20 14:53
CP2E-N40DT-D-ECM支持4個脈沖軸+8個CAT軸=12軸
還可用4個CP2E-N40DT-D-ECM 通過Ethernet組網,實現48軸。
如對CAT操作不熟可用4個CP2E-N40組成16軸脈沖,(因那時沒有ECM型號)已成功應用。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2023-12-20 19:19
樓上推薦用CP2E+ECAT軸的,難道就看看過PLC程序容量?


笑死了。幾個軸就要炸容量,還寫不寫邏輯啊?


推薦用匯川的EASY,EASY 521 8軸總線軸,接線編程方便,不香嗎?

CP1H+轉接適配器+NC213 你知道全新多少錢嗎?
460950618
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 91 點
下載積分: 747 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2018-01-19
最后登錄: 2024-11-14
查看460950618的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2023-12-21 17:07
引用
引用第8樓bnnyygy于2023-12-20 19:19發表的  :
樓上推薦用CP2E+ECAT軸的,難道就看看過PLC程序容量?


笑死了。幾個軸就要炸容量,還寫不寫邏輯啊?

.......

CP2E-N40DT-D-ECM這款小型PLC功能和價格都可以,但受限于程序容量,當然如果程序容量上去了, 自己的NX受影響。

客戶指定要這個品牌,沒得選。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2023-12-25 19:03
引用
引用第9樓460950618于2023-12-21 17:07發表的  :

CP2E-N40DT-D-ECM這款小型PLC功能和價格都可以,但受限于程序容量,當然如果程序容量上去了, 自己的NX受影響。

客戶指定要這個品牌,沒得選。



祝好運,編程記得考慮2點。

1,程序注意大小。
2,實在不行考慮多加一個CPU,專門負責軸控,
zzj111000999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 166 點
下載積分: 778 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-08-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zzj111000999的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2023-12-27 08:55
PLC擴展IO連接線    CP1W-CN811    OMRON,可以聯接擴展模塊CP1W-40EDT;
引用
