眾所周知,利用s7-200的MODBUS或USS庫,可以使其作主站進行MODBUS/USS通訊,殊不知這樣既浪費內(nèi)存空間,又受s7-200 cpu的類型的限制。所以利用庫文件,受其限制,始終不能自由。如給你一段報文格式(如儀表的其他協(xié)議),始終不知怎么通訊。

解決方式,可以利用自由口通訊模式,按照報文結構,自由組織通訊代碼,包括MODBUS ASCII和 MODBUS RTU格式,USS和其它符合RS485 RS232自由通訊各式的通訊功能。

利用自由口通訊,簡單而使用,解剖代碼,一勞永逸。