這個是格力的Modbus通訊協議,我想要讀取“第13頁標綠”的那三個參數,然后我不知道怎么看,就是不知道怎么轉換成S7-200PLC從站那個地址(Addr),有沒有大佬教一下怎么看,我看網上的看得一臉懵。謝謝。 |
---|---|
|
18603739519
級別: 探索解密
|
這是標準的modbus協議,用西門子smart200的串口通信很簡單啊,找個通訊例子,地址改一下調試一下通訊就好了,很簡單的 |
---|---|
|
jshyhw
級別: 正式會員
|
PLC程序Addr引腳寄存器地址就是那個WORD01-WORD03,對應40002-40004 這三個地址是連續的,讀的話你可以寫一條讀指令長度3個字就行 [ 此帖被jshyhw在2024-02-28 10:34重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |