女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-01-04 22:27

  


    

如上圖,上圖是通訊連接圖和實物圖,現在1241的通訊卡,指示燈一個也不亮,但是主機還可以識別到1241,因為CPU的診斷紅燈沒有亮,但是這個卡指示燈不亮。我用電腦端的MODSCAN做主站,1200做從站,從站設為地址2,但是電腦端收不到數據上來,現在不知道是程序的問題呢,還是通信卡就是壞的。。。我找了200SMART的主機做個一個測試,可以輕松讀數據上來,但是換這個1200就是讀不上數據來,這是什么原因,謝謝大家
[ 此帖被lzhpsky在2024-01-05 08:07重新編輯 ]
尹夢超
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 258 點
下載積分: 6826 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-24
最后登錄: 2024-12-17
查看尹夢超的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-01-04 22:57
wlmissyou
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 165 點
下載積分: 1285 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-06-11
最后登錄: 2024-12-22
查看wlmissyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-01-04 22:58
第一,接線不正確,第二,如果無法確認1241是否損壞,可以先讓PLC做主站來測試。第三,確認1241沒問題后,再讓PLC做從站。
13821917697
承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 3146 點
下載積分: 13444 分
在線時間: 1113(小時)
注冊時間: 2019-12-26
最后登錄: 2024-12-22
查看13821917697的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-01-05 17:38
你modscan長度 10改成2試試