FM350.zip (494 K) 下载次数:8 如圖所示,程序是西門子官網下載的,自己學習參考用的,目前的問題是:
1.接的是歐姆龍24v增量編碼器,把A相分別接到1--4通道進行測試,旋轉編碼器,DB1里面的1--4通道的當前計數值有變化,可以采集到計數值,但是接到5---8通道中,旋轉編碼器,DB1里面就不顯示計數值,但是右擊模塊進入調試里面,能看到5---8通道在計數,但是DB1的數據塊里,怎么沒有計數值?
2、第二個問題是,編碼器旋轉時,為什么技術模塊的指示燈不閃,正常是不是脈沖式的閃爍,指示燈不閃,但是軟件監控還可以計數,這是怎么回事?謝謝大家。案例程序已經上傳,大家看看哪里的問題?