引用引用第1樓望穿秋水月于2024-05-10 08:58發表的 :B站的,手自動切換時的處理,梯形圖寫的。https://www.bilibili.com/video/BV1yr4217749/?spm_id_from=333.999.list.card_archive.click
引用引用第3樓編程的灰松鼠于2024-05-10 13:25發表的 :其實氣缸標準塊代碼不少的,復雜是正常的。手動操作過,就置一個位,可以設置為塊的In_Out類型,氣缸被手動操作過就置這個位,然后外層的程序當需要自動的時候,這個位就可以要求設備必須完成初始化才能后續
引用引用第2樓cdgong于2024-05-10 11:11發表的 :謝謝,這個參考過,但是這個程序在氣缸自動伸出切換到手動控制縮回后是不會報警的
引用引用第7樓望穿秋水月于2024-05-10 15:19發表的 :會報警的,自動時的狀態,和手動操作后的狀態一致的話不會報警,氣缸自動時是伸出,手動操作后也是伸出,不會報警,手動時是縮回,才會報警。
引用引用第5樓cdgong于2024-05-10 14:38發表的 :我現在就是傳入一個結構體變量,自動手動都是操作同一個變量控制氣缸,這樣需要急停也可以在外部直接控制變量;狀態記憶在自動模式未發生手動報錯情況下一直保存氣缸的狀態,初始化過程中啟動保存氣缸狀態
引用引用第9樓編程的灰松鼠于2024-05-10 18:18發表的 :不好意思,你寫的ST語言,實在耐不下心來看。氣缸塊自己開發過幾次,也讀過其他大公司開發的塊,目前還沒碰到過完全滿意的。 后來自己開發的氣缸塊,只能用來適用主控程序和觸摸屏上做faceplate, 就是觸摸屏標準快.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號