沙漠仙人掌
級別: 探索解密
|
現在做一單一旋轉軸的伺服控制。在旋轉軸和底座上已經做好了標記--銑刻了兩道細槽,這兩道槽對正的位置即為機械原點。在設置和調試電氣零點的時候,本來打算一次次地運行原點回歸程序,通過調整零點的接近開關的位置,最終達到電氣零點和機械原點的統一?蛇@方法有點麻煩和笨拙,請教各位有什么好的調試方法讓零點和機械原點對齊? |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
做成絕對系統,手動到機械原點時,設為0 |
|
---|---|---|
|
編程的灰松鼠
級別: 正式會員
|
回原點一般最后一步是找到Z相脈沖后飄移設定的期望位置,這個一般用來調整回原點后的零位 如果已經做了編碼值和實際值對應,那么量一下距離,直接設到這個值里 |
---|---|
|
xy8896
級別: 正式會員
|
可以找零后,手動旋轉到機械原點看相對零點的數據(記錄下來),原點回歸時把記錄數據設到找原偏移量 |
---|---|
|
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
|
使用的三菱偽絕對式的,好像不太適合
|
---|---|
|
53577960
級別: 探索解密
|
旋轉軸就不需要找感應原點 直接找電機Z點然后走偏移量就行 |
|
---|---|---|
|
53577960
級別: 探索解密
|
你帶了減速機的話 就得感應+Z相+偏移量 沒有啥好的辦法 |
|
---|---|---|
|
沙漠仙人掌
級別: 探索解密
|
您說的這個偏移量補償,得需要PLC編程實現嗎?還是某種伺服驅動器自身有這功能?
|
---|---|
|