圖片:
定時器為什么不能觸發計數呢?分析了半天沒弄明白,請大家指教。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(jk090901)
    13821917697
    承接電氣自動化項目、電氣接線圖設計、IO點表、電氣元器件選型
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 758 個
    工控威望: 3146 點
    下載積分: 13444 分
    在線時間: 1113(小時)
    注冊時間: 2019-12-26
    最后登錄: 2024-12-22
    查看13821917697的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2024-05-17 14:40
    圖片:
    上下兩行換一下,了解一下PLC掃描機制和順序
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhaoaron) 熱心助人!
    新人小白,,
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 979 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2023-05-17
    最后登錄: 2024-12-05
    查看新人小白,,的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-05-17 14:44
    你把計數放延時上面,他應該是掃描的問題
    sunzengli
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 699 個
    工控威望: 1080 點
    下載積分: 1582 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2021-07-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看sunzengli的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2024-05-17 14:48
    你們倒是解釋一下掃描機制啊?PLC不是從左到右從上到下嗎?我看了半天,應該是可以觸發的啊。
    為什么三菱這么寫都可以?
    sunzengli
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 699 個
    工控威望: 1080 點
    下載積分: 1582 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2021-07-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看sunzengli的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2024-05-17 14:49
    圖片:
    說掃描機制的,看這里
    新人小白,,
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 979 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2023-05-17
    最后登錄: 2024-12-05
    查看新人小白,,的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2024-05-17 14:51
    引用
    引用第3樓sunzengli于2024-05-17 14:48發表的  :
    你們倒是解釋一下掃描機制?PLC不是從左到右從上到下嗎?我看了半天,應該是可以觸發的啊。
    為什么三菱這么寫都可以?

    我理解的是,他3s時間到會輸出信號但同時他也會復位也就是變成0秒,這個時候他就沒輸出了,plc掃描從上到下,他先掃到的是復位成0在接通延時
    sunzengli
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 699 個
    工控威望: 1080 點
    下載積分: 1582 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2021-07-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看sunzengli的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2024-05-17 14:52
    引用
    引用第5樓新人小白,,于2024-05-17 14:51發表的  :

    7樓  發表于: 2024-05-17 14:54
    引用
    引用第6樓sunzengli于2024-05-17 14:52發表的  :

    三菱的是咋回事兒呢?

    我沒用過三菱的不清楚,西門子的就是這個
    sunzengli
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 699 個
    工控威望: 1080 點
    下載積分: 1582 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2021-07-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看sunzengli的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2024-05-17 14:59
    引用
    引用第7樓新人小白,,于2024-05-17 14:54發表的  :

    我沒用過三菱的不清楚,西門子的就是這個

    掃描機制說不通的。你要按照周期來解釋掃描機制。這個程序,計時到3秒,這個周期定時器輸出,那么下面的程序立刻觸發加1,下一周期,從頭開始,定時器計時條件才斷開,定時器OFF,再下一周期,定時器才能由常閉觸點再次觸發啟動計時。你分析的掃描機制,一周期全都把活干完了,這是不對的。
    新人小白,,
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 979 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2023-05-17
    最后登錄: 2024-12-05
    查看新人小白,,的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2024-05-17 14:59
    我查了一下西門子掃描周期默認是150ms,而三菱的掃描周期在0-100ms,三菱的掃描快會捕捉到輸出,應該是這樣吧
    sunzengli
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 699 個
    工控威望: 1080 點
    下載積分: 1582 分
    在線時間: 223(小時)
    注冊時間: 2021-07-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看sunzengli的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2024-05-17 15:03
    引用
    引用第9樓新人小白,,于2024-05-17 14:59發表的  :
    我查了一下西門子掃描周期默認是150ms,而三菱的掃描周期在0-100ms,三菱的掃描快會捕捉到輸出,應該是這樣吧

    應該不是,掃描機制和時間沒有關系,你就是掃描周期一分鐘(允許的話),也不影響它這樣的工作原理。我懷疑問題出在定時器上,西門子這個定時器可能有什么特殊之處,不是我們理解的那樣。
    新人小白,,
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 80 個
    工控威望: 183 點
    下載積分: 979 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2023-05-17
    最后登錄: 2024-12-05
    查看新人小白,,的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2024-05-17 15:10
    引用
    引用第10樓sunzengli于2024-05-17 15:03發表的  :

    應該不是,掃描機制和時間沒有關系,你就是掃描周期一分鐘(允許的話),也不影響它這樣的工作原理。我懷疑問題出在定時器上,西門子這個定時器可能有什么特殊之處,不是我們理解的那樣。

    怎么會和時間沒關系呢,掃描周期不就是執行周期嗎,也就是程序從頭執行到尾需要多少時間,假如你1分鐘,你還沒掃描完后面前面根本就接通不了啊
    • «