女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2387 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2024-12-16
查看chishiliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-23 08:57
現有要求是這樣:有模擬量傳感器,將AIW16傳送給VD40,第一個掃描周期,將VD40傳送給VD100,下一個掃描周期將也是將VD40傳送到V100,同時將上一個掃描周期VD100的數值傳送給VD104,也就是VD104與VD100要差一個掃描周期的數值,用以比較大小。請教大家該怎么編寫程序。
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 1892 點
下載積分: 8465 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2024-12-20
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-23 13:55
先理解掃描原理再細細品味就容易寫出來了。
QQ: 2845452345
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 162 點
下載積分: 13467 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2024-12-22
查看wzbarley的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-23 14:13
可以使用特殊寄存器位SM0.6進行編程。

好好學習,天天向上。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-23 16:00
只要把握比較的位置就可以了。
VD40=AIW16
VD100和VD104比較
VD104=VD100
按照這個順序寫程序,VD104和VD100的值就是差一個周期的。
白華
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 332 點
下載積分: 2448 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2006-08-31
最后登錄: 2024-12-16
查看白華的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-26 08:16
也可以用STL寫,比較簡單
世界是你們的,也是我們的。
愛在日落之后
所有的偉大,源于一個勇敢的開始
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 661 個
工控威望: 703 點
下載積分: 3439 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2022-07-25
最后登錄: 2024-12-12
查看愛在日落之后的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-08-26 09:05
你擱這腦筋急轉彎呢
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2387 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2024-12-16
查看chishiliu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-08-26 15:48
第一步:AIW16傳送給VD40。第二步:VD104減VD100。第三步:VD100傳送給VD104。是這樣嗎?
引用
引用第3樓sunzengli于2024-08-23 16:00發表的  :
7樓  發表于: 2024-08-26 15:49
看樣子可以,等我的模擬量模塊到貨測試下。
引用
引用第2樓wzbarley于2024-08-23 14:13發表的  :
可以使用特殊寄存器位SM0.6進行編程。
[attachment=302556]
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 1080 點
下載積分: 1582 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-20
查看sunzengli的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-08-26 17:06
引用
引用第6樓chishiliu于2024-08-26 15:48發表的  :
第一步:AIW16傳送給VD40。第二步:VD104減VD100。第三步:VD100傳送給VD104。是這樣嗎?

VD104減VD100得到的就是一個掃描周期的差異,不過我感覺,你這個應該沒什么用,周期掃描都是毫秒量級的,計算幾毫秒的模擬量變化有意義嗎?可能你還有別的什么用途,我感覺好像沒什么用。
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2387 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2024-12-16
查看chishiliu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-08-27 08:31
檢測壓力突然泄壓,報警。正常要用兩個或者三個掃描周期的差值,需要反復測試,之前使用1毫秒的定時器檢測不好用(200SMART里的T32和T96)
引用
引用第8樓sunzengli于2024-08-26 17:06發表的  :

VD104減VD100得到的就是一個掃描周期的差異,不過我感覺,你這個應該沒什么用,周期掃描都是毫秒量級的,計算幾毫秒的模擬量變化有意義嗎?可能你還有別的什么用途,我感覺好像沒什么用。
秋楓笑
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 103 點
下載積分: 2786 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2022-09-21
最后登錄: 2024-12-21
查看秋楓笑的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-08-27 11:26
這么麻煩干嘛,做個濾波不就完了,還用比較什么
chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 129 點
下載積分: 2387 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2024-12-16
查看chishiliu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-08-27 13:52
有沒有示例程序借鑒下?
引用
引用第10樓秋楓笑于2024-08-27 11:26發表的  :
這么麻煩干嘛,做個濾波不就完了,還用比較什么
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go