hsc316
級別: 探索解密
|
FX3U 指令接通正常,但PLC沒有脈沖和方向輸出 什么原因???雖然定位完成了但軸沒有動位置也不對。初始化和手動都是可以正常定位的 |
---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
|
1,把D8340調出來看 2,你定位完成需要斷開M700的,M8029之后置位一個M點,用來斷開M700 3,你的加減速時間,最高速度是否有寫 |
|
---|---|---|
|
biaogege520
清晨的風
級別: 略有小成
|
M8029一直接通,說明你執(zhí)行一次定位后沒有復位,而且你用的絕對定位相同的位置你重復定位肯定是不會移動的 |
---|---|
|
wenqing1012
級別: 家園常客
|
用SET及RST 定位68 速度200? [ 此帖被wenqing1012在2024-09-20 16:35重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|