女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
他城之途
奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3797 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2017-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看他城之途的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 73天前
流水線設備正面和背面都配了一套觸摸屏和實體按鈕,兩邊都能操作,此時像手自動旋鈕就不能指向正確的方向了,請問各位都是怎么處理的[抱拳]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 73天前
很簡單的,X或M都可以導通后面的程序。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
他城之途
奮斗
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 702 點
下載積分: 3797 分
在線時間: 216(小時)
注冊時間: 2017-07-13
最后登錄: 2024-10-30
查看他城之途的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 73天前
引用
引用第1樓ymmfa于2024-10-11 22:23發表的  :
很簡單的,X或M都可以導通后面的程序。

那實體旋鈕前面旋轉了,后面的旋鈕方向不是和貼的標簽對不上了嗎
yuanbubble
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 303 點
下載積分: 250 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2019-05-27
最后登錄: 2024-12-20
查看yuanbubble的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 72天前
引用
引用第2樓他城之途于2024-10-11 22:54發表的  :

那實體旋鈕前面旋轉了,后面的旋鈕方向不是和貼的標簽對不上了嗎

沒太明白你的意思,假設兩個旋鈕,都是手自動切換,使用兩個輸入點不就可以解決,自動時有一個在手動就提示時前/后自動條件不滿足。
情深深雨蒙蒙
If you don't forget your o
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 898 個
工控威望: 957 點
下載積分: 16941 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2019-04-14
最后登錄: 2024-12-19
查看情深深雨蒙蒙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 72天前
實體按鈕不是能串聯
不忘初心,方得始終;初心易得,始終難守。三更莫貪色;半夜不戀食。
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 675 個
工控威望: 5673 點
下載積分: 4291 分
在線時間: 779(小時)
注冊時間: 2018-11-17
最后登錄: 2024-12-20
查看工控肥仔的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 72天前
他說的意思是,兩頭都有手/自切換按鈕,當一頭已經切換到自動了,另一邊還是手動狀態,這個時候該如何處理(該兩個同時自動位置的時候才實現自動運行)如果各運行各的,就不能對應手/自標簽了
有魚丶
勿以獨見而違眾//勿以辯說為必然
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 289 點
下載積分: 312 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2024-07-13
最后登錄: 2024-12-20
查看有魚丶的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 72天前
內部串連,任意一個切手動都人為在手動,且在對面屏幕顯示反方已切手動
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 304 點
下載積分: 2914 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2024-12-20
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 72天前
另一側的旋鈕不能隨這側的旋鈕變化狀態,建議用按鈕+指示燈,兩側一樣的分步;一個按鈕或兩個切換手/自動,指示燈是兩個或一個燈塔指示手/自動狀態
遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 736 點
下載積分: 3967 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-11-14
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 72天前
這種方式就不科學,簡易直接用觸摸屏做個旋鈕開關
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
deamli
爭做毛主席的好學生!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 665 點
下載積分: 2559 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2023-03-28
最后登錄: 2024-12-21
查看deamli的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 72天前
引用
引用樓主他城之途于2024-10-11 21:58發表的 流水線設備正面和背面都配了一套觸摸屏和實體按鈕 :
流水線設備正面和背面都配了一套觸摸屏和實體按鈕,兩邊都能操作,此時像手自動旋鈕就不能指向正確的方向了,請問各位都是怎么處理的[抱拳]

選用帶燈指示,用燈語言做提示。
沒有一天不想努力破圈,然.........
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 72天前
手動,自動如果用的是切換開關。
那一般就只有實體按鈕可以有這個開關。在好多早期進口的設備上都是這樣。

或者說,實體上是兩個按鈕分別對應手動自動,然后有兩個指示燈代表狀態。
這時就好在觸摸屏上做手動/自動切換。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
wj991527381
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 101 點
下載積分: 430 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2021-04-13
最后登錄: 2024-12-06
查看wj991527381的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 70天前
手自動的切換不要貼標簽 前后都加兩個指示燈用來指示是手動還是自動狀態  
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go