FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
-10 ~ + 10V 并不影響準確度啊!你沒有問一下供應商的技術嗎?



通常我建議設置成H2222,這樣10000正好對應10V。

然后數值如果小于或等于10,就忽略不計。

只有大于10的數值才采用,這樣就避免在0V左右時電壓跳動。

并且可以給H6 H7 H8 H9四個緩存 設置200-600的濾波值,這樣得到的數值更舒服一些。