小魚兒er
級別: 正式會員
|
FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
-10 ~ + 10V 并不影響準確度啊!你沒有問一下供應商的技術嗎? 通常我建議設置成H2222,這樣10000正好對應10V。 然后數值如果小于或等于10,就忽略不計。 只有大于10的數值才采用,這樣就避免在0V左右時電壓跳動。 并且可以給H6 H7 H8 H9四個緩存 設置200-600的濾波值,這樣得到的數值更舒服一些。 |
|
---|---|---|
|
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
|
數據對應準了就行了 |
|
---|---|---|
|
cooovl
向大佬學習 向大佬致敬。
級別: 家園常客
|
還得多看看說明書 |
|
---|---|---|
|