FX-3GA的PLC帶FX3U-4AD的模擬量模塊,去讀取壓力傳感器的數據。我去查了一下FX-4AD是-10到+10V的電壓,但是我的壓力傳感器是0到+10V的電壓,搞得我老是讀不準壓力傳感器的數值,請問各位大佬有沒有辦法準確讀取壓力傳感器的數值,最好是有計算方法。
ytzidonghua
plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 2389 個
工控威望: 7014 點
下載積分: 4897 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2006-09-27
最后登錄: 2024-12-19
查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 33天前
數據對應準了就行了