gjx2016
級別: 探索解密
|
如圖, 常見的回原點指令,有一種情況不知道大家是怎么處理的,就是在原點的時候如何避免再次執行回原點 用常用的ZRN回原點,第一次如果回原點完成,再次回元點的話,會繼續左移,偏離原點更遠,造成無法找到原點 (先不考慮DSZR帶DOG搜索的原點回歸指令),不知道這個問題大家是怎么處理的 用圖片上這種回原點方式可以嗎,前面串上原點標志位的常閉點,防止再執行回原點程序,這樣是否規范 還有一種就是往正方向走一部分脈沖,然后再執行傳統的ZRN回原點指令, |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
回零位置不準的問題。還是要找出問題來,解決掉。用過ZRN沒有發現有這方面的問題。松下的小型機也玩過。也沒發現過回零不準的問題?赡芫葲]那么高。但是不一直出現這種情況。 馬達控制器參數也得檢查一下。感應器常開常閉確認一下。聯軸器是否鎖緊。程序就試?磩幼,對著說明書,看時序圖。 |
|
---|---|---|
|
zq123666
級別: 工控俠客
|
只裝一個感應器的前提下! 1.對于可以更改回零方式的PLC,選擇“反向回零時,感應到原點信號后正向走出原點信號完成回零”,這種方式需要把感應器裝在接近硬限位的位置。 2.PLC不可選擇回零方式時,那就手動寫回零程序。 |
---|---|
|
hingmau
級別: 正式會員
|
同是這樣做的 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
回零的方向是固定的。一個感應器的情況;卦c的時候,先考慮的問題就是馬達擋塊在原點感應器的負方向側,就當它是負極限位。那么回原點時,手動寫一段JOG,讓它讓正方向跑3秒鐘。要保證它能經過原點感應器,并離開原點感應器。然后再執行往負方向回原點指令。馬達停留位置,假如擋塊擋住感應器,那么情況如上。如果馬達停留在李正向極限2厘米的地方。也就是工作位最遠的位置。向正方向跑3秒,未撞正極限。使能不掉,未感應到原點開關,就往負方向回零。 |
|
---|---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
|
在有正負限位的時候,回原點會一直朝一個方向移動,先碰到原點就正常回原點,如果先碰到限位,讓它返回找原點就行, 只要一個感應器就把它安裝到硬限位的位置,每次回原點只會朝一個方向回原點,不管怎么樣都只能感應這個原點感應器 |
---|---|
|