hssdwyz
級別: 正式會員
|
圖片:
各位朋友大家好!我們有幾個控制柜內的部分薄片交流繼電器受感應電的影響,無辜吸合和有時不能釋放,用萬用表測量感應電高達90多伏,通過把多余的控制線接地,并在繼電器輸入端并入1微法電容,有效果。但還是有感應電。通過拆解薄片繼電器,里面是由三個電阻和橋堆組成的,繼電器是宏發HF41F 60-ZS,60v的繼電器,求助怎么增加最少的電子原件使繼電器180v吸合,110v釋放? |
---|---|
|
li19930121
級別: 論壇先鋒
|
不建議加電容,繼電器吸合會變慢, 空間可以的話還是用普通繼電器好點。 薄片繼電器改造的話,宏發繼電器輸入串一個50V的二極管就可以了 [ 此帖被li19930121在2024-12-13 09:32重新編輯 ] |
---|---|
|
li19930121
級別: 論壇先鋒
|
穩壓二極管是串在回路里的? |
---|---|
|
hssdwyz
級別: 正式會員
|
圖片:
柜子廠家就是用薄片繼電器的,主要是占用空間小,用普通繼電器的話能放個六七個,全換的話沒空間,我拆了個薄片繼電器內部原理圖就是我上面發的,我想改造下增加點電子元件,讓它的吸合和釋放電壓都提高點。 |
---|---|
|
hssdwyz
級別: 正式會員
|
關于在繼電器內部串連個穩壓二極管倒是個辦法,但是我想如果感應電壓剛在穩壓二極管的穩壓臨界點,會不會造成繼電器反復的吸合釋放?因為感應電壓能量低,繼電器吸合造成感應電壓降低,穩壓二極管不導通,繼電器釋放,感應電壓又升高,穩壓二極管又擊穿,繼電器又吸合,反反復復的。 |
---|---|
|
hssdwyz
級別: 正式會員
|
這個沒法換,工程量太大了!都是在正常使用的設備了。 |
---|---|
|