qqc青春之歌
深圳 好熱
級別: 略有小成
|
你是SCR調功器嗎 裝個加熱器斷線報警器 可顯示電壓 電流,還能監控加熱器斷線,過流。很方便。 [upload=1] |
---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
|
1、看加熱管上的額定電壓,功率除以額定電壓得出阻值R 2、若供電電壓是3相380V時 2.1、每根加熱管流過的電流,I=380/根3/R=220/R,至于你說的380/2/R=190/R,那是線電壓380V,串2根加熱管的情況 2.2、每根加熱管流過的電流,I=380/R,線電流=根3*I |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
對于樓主提出的問題,不同的出題人有不同的意思。 對于初入行或者電工基礎不好的人來說,其意思是星形接法下11kW的阻性負載,直接將其改接為角形聯接接在同樣的三相380V的電源上,電流如何計算?由于出題人是初入門或者電工基礎不好的人,認為星形接法為11kW,那角形接法時仍為11kW,不知道同一負載在不同的電壓下功率也是不同的。 而對于作為教師出作業或者考試題,或者作為競賽題考比賽者的反應能力、判斷能力,看你能不能理解在不同的電壓等級下同一功率的負載,其電阻(或電流)大小也不會相同。作為教師出作業或者考試題來說,這道題沒有明確指出兩種電路中的負載是否是同一個,等于設下一個“坑”。 同樣,對于答題者來說,不同層次的人·也會有不同的理解。初級中絕大多數人、中級中相當多的一部分人、高級中的極少一部分人都可能會理解為兩種電路中的負載是同一個的。初級中極少的一部分人、中級的小一部分人、高級中的絕大多數人則理解為兩種電路中的負載不是同一個。 下面就對兩種不同的理解進行分析: |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園常客
|
由于樓主給出的條件不完善,不知道其真正的意圖是什么?下面就畫出兩種可能,希望樓主出來解釋清楚,到底是同一個負載的不同兩種聯接方式(下圖圖中上面部分的圖示),還是兩種同功率的不同負載分別以兩種方式聯接(見下圖圖中下面部分的圖示),好讓大家知道如何正確分析計算。 |
---|---|
|
sky6595418
級別: 探索解密
|
大神太厲害了 |
---|---|
|