女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

chen930901
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-12-22
查看chen930901的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 昨天
從網上看到一個臺達PLC 的定位指令 DDRVI K20000 K2000 Y0 M920,不知道M920什么意思,為什么不是Y1或Y4等,難道是作者故意寫錯!
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 437 個
工控威望: 11969 點
下載積分: 3077 分
在線時間: 972(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-12-22
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
我也經常這樣寫。就是電機只需要1個方向旋轉,不需要正反轉,指令必須帶方向,所以用M替代,就不占用Y點
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
chen930901
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-12-22
查看chen930901的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 7小時前
按照你的意思,M920就是沒有意思嗎?也可以隨便定了?
青春灬顏
共同學習,共同進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 205 點
下載積分: 434 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2023-08-31
最后登錄: 2024-12-22
查看青春灬顏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 6小時前
我也是這樣做的嗎,方向隨便用一個M點就可以了, ddrvi當手動使用,不按就停止,還自帶加減速時間
共同學習,共同進步。
chen930901
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1665 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2012-07-05
最后登錄: 2024-12-22
查看chen930901的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 5小時前
看來還是使用的太少,慚愧 !以前見過FX5U的定位指令用過,沒有想到臺達的也可以怎么使用。
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12412 個
工控威望: 15097 點
下載積分: 38895 分
在線時間: 942(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2024-12-22
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 4小時前
靈活運用,🎩。