圖片:
三菱QJ71C24,假如在各種控制里面設定接收長度為8字節,那有的報文比8字節長,該怎么辦呢?
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2024-12-31
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 6天前
有沒有大神幫助下,就是和一個產品通信,有時接受字節為8,有時比8多,有時比8少!由于返回報文帶校驗碼,結束位也不固定!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 28921 分
在線時間: 1767(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-02
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 5天前
字節長度不確定就不要用長度來決定數據結束。
否則數據會重疊或因長度不夠卡死
自動化單機,生產線,項目編程調試!
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 202 點
下載積分: 4415 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2024-12-31
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 4天前
無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2024-12-31
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 4天前
引用
引用第3樓暴躁小白兔于2024-12-30 10:02發表的  :
無手順發送模式下,一般發送會算校驗碼,接收則不對校驗碼進行判斷(我覺得多次一舉去計算一次)。
接收結束數據數設置命令最長的那一個,結束字符設置一下。



接收數據長度可以按照最長的哪個設定,但來的短的報文結束符每次也不一樣,這個怎么弄,有好辦法嗎
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2024-12-31
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 4天前
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2024-12-29 20:04發表的  :
字節長度不確定就不要用長度來決定數據結束。
否則數據會重疊或因長度不夠卡死



現在我要和另一個儀表或設備通信,大概有4種長度的報文,結束符每次也不一樣,比如獲取對方的電流,電流每次會變化,那回來的報文結束符就不一樣,有什么好辦法
零度浪子001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 97 點
下載積分: 900 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-03-08
最后登錄: 2024-12-31
查看零度浪子001的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 4天前
假如每次接收到的報文像這樣FB 2A 01 A5 03 01 C2 00 2A FB F9 29,但長度不一定,F9 29為校驗碼,那結束符能用2A FB來指定嗎